Page 1 of 1
Quelqu'un s'y connait en ligne électrique ????
Posted: Tue 24 Jul, 2012 21:11
by Jacques3012
J'aurais une question à poser si quelqu'un s'y connais bien en ligne électrique, genre privée :wink:
Jacques3012
Posted: Tue 24 Jul, 2012 21:36
by Jacques3012
M'en vas la poser, au cas ou quelqu'un aurais la réponse.
On à fait installer une ligne privée de 2000 pieds de longueur à l'aéroport. On est quatre proprios branchés dessus et chacun à un compteur mais il y à aussi un compteur pour hydro-québec.
Sur la ligne y'a un transformateur qui augmente la tension de 120/240 à environ 7000 volts et à l'autre bout, un autre transformateur identique abaisse à nouveau la ligne à 120-240 volts.
Le problème c'est que le compteur d'hydro compte plus que deux fois la consommation totale des quatres compteurs réunis.
Est-ce dû au fait qu'on augmente et réabaisse la tension ????
Merci !
Jacques3012
Posted: Tue 24 Jul, 2012 21:47
by Charles
Si tu perdais autant d'énergie dans les transformateurs, ils seraient très chauds au toucher (toute l'énergie perdue serait convertie en chaleur dans les transfos). Est-ce le cas?
Sinon, regarde ailleurs. Un des proprios de hangar aurait pas installé un bypass sur son compteur par hasard?
Posted: Tue 24 Jul, 2012 21:53
by Jacques3012
Les transformateurs sont dans le haut des poteaux, donc impossible pour moi de les toucher mais j'ai un thermomètre laser, je vais tenter de vérifier demain. Pour ce qui est des proprios, j'ai confiance que c'est bien branché. D'ailleur, demain je fermerai l'alimentation de chacun des hangars et je mettrai un ampèremètre sur l'entrée électrique et je vérifierai la consommation.
Est-ce que le fait d'augmenter la tension peut faire consommer plus ?
Jacques3012
Posted: Wed 25 Jul, 2012 20:05
by alexfortin
Bonjour jaques!
La tension n affecte pas ta consommation electrique. Ce que tu payes ces des Kilowatts, donc tu payes la puissance electrique et non la tension. Il est normale qu il y ait une difference entre le compteur d Hydro et les 4 autres mais elle devrait etre au maximum de 5% car tu as des pertes de puissance dans les 2 transformateurs et aussi des pertes dans ton 2000 pieds de fils.
Cependant tu ne devrais pas avoir le double. Comme a dit Charles, tu devrais verifier chacun des compteurs pour voir s il est bien branche
Fait aussi verifier le raccordement du compteur d hydro, c est pas la premiere fois que j en verrais un mal raccorder
Alex
Posted: Thu 26 Jul, 2012 08:25
by J-Jacques
T'as un invité surprise qui fait de la culture de plantes... :lol: :roll:
Posted: Thu 26 Jul, 2012 12:19
by Jacques3012
J'ai parlé avec un électricien ce matin qui pose souvent des lignes privés et il m'as dit que c'est tout à fait normal d'avoir une consommation même si personne ne consommes sur la ligne.
Juste le fait d'avoir le premier transformateur qui est branché, lui même consomme un minimum pour s'alimenter. Après tout, c'est une bobine primaire qui, veut veut pas consomme un peu. Ce soir je vais aller prendre la lecture avec un ampèremètre en coupant toute consommation dans les hangars.
Si ça consomme 1 ampère 24 heures sur 24, ça fini par monter un petit compte au bout d'un mois. On divisera ça avec le groupe :)
Je vous reviens avec le résultat.
Jacques3012
Posted: Thu 26 Jul, 2012 13:08
by alexfortin
En effet une petite consommation est normale mais c'a devrait pas dépasser 5% de différence
Alex
Posted: Fri 27 Jul, 2012 14:49
by Charles
Jacques, c'est quoi la consommation totale et le nombre de jours sur ta dernière facture?
Le % de perte variera en fonction de la consommation des hangars. Si personne n'utilise de l'électricité dans les hangars, la majorité de la consommation sera due aux pertes dans les transformateurs et ça pourait peut-être bien représenter 4 fois la consommation des hangars. Un transfo de 75kVA dissipe environ 500W à vide en tout temps:
Pour éviter cette perte, vous pourriez songer à mettre le disjoncteur à off en amont des transfos quand vous n'êtes pas là.
Posted: Sun 29 Jul, 2012 22:19
by Jacques3012
J'ai pris une lecture de consommation tous les hangars à OFF et c'est 1,65 ampères qui est consommé. Le transfo est un 25 kva. alimenté sur le 220 volts, ça voudrais dire que le wattage consommé à l'heure est de 363 watts, est-ce bien cela :?: :?: :?: Après 3 heures, c'est plus d'un kilowatts qui est consommé donc 8,712 kilowatts par jour, à environ .08 cents du kilowatt, c'est environ 70 cents par jour, 21,00$ par mois.
Ça vous semble exact mes calculs :?: :?:
Impossible de fermer le disjoncteurs principal, certains ont des frigos :wink: pour l'eau en bouteille bien sûr :)
Jacques3012
Posted: Mon 30 Jul, 2012 07:48
by merlin2340
Jacques3012 wrote:J'ai pris une lecture de consommation tous les hangars à OFF et c'est 1,65 ampères qui est consommé. Le transfo est un 25 kva. alimenté sur le 220 volts, ça voudrais dire que le wattage consommé à l'heure est de 363 watts, est-ce bien cela :?: :?: :?: Après 3 heures, c'est plus d'un kilowatts qui est consommé donc 8,712 kilowatts par jour, à environ .08 cents du kilowatt, c'est environ 70 cents par jour, 21,00$ par mois.
Ça vous semble exact mes calculs :?: :?:
Impossible de fermer le disjoncteurs principal, certains ont des frigos :wink: pour l'eau en bouteille bien sûr :)
Jacques3012
Jacques,
Est-ce que tu te poses réellement ces questions là pour 21$ par mois divisé à quatre????
Steeve
Posted: Mon 30 Jul, 2012 09:34
by Jacques3012
merlin2340 wrote:Jacques3012 wrote:J'ai pris une lecture de consommation tous les hangars à OFF et c'est 1,65 ampères qui est consommé. Le transfo est un 25 kva. alimenté sur le 220 volts, ça voudrais dire que le wattage consommé à l'heure est de 363 watts, est-ce bien cela :?: :?: :?: Après 3 heures, c'est plus d'un kilowatts qui est consommé donc 8,712 kilowatts par jour, à environ .08 cents du kilowatt, c'est environ 70 cents par jour, 21,00$ par mois.
Ça vous semble exact mes calculs :?: :?:
Impossible de fermer le disjoncteurs principal, certains ont des frigos :wink: pour l'eau en bouteille bien sûr :)
Jacques3012
Jacques,
Est-ce que tu te poses réellement ces questions là pour 21$ par mois divisé à quatre????
Steeve
Je dois rendre des comptes aux autres et leurs faire part de cette consommation qu'ils ne s'attendais pas, juste ça. Y'en à qui veulent savoir pourquoi, simplement.
Jacques3012
Posted: Mon 30 Jul, 2012 10:20
by Charles
Un 25kVA aura environ 150W de perte à vide, donc tes 368W pour deux transfos, c'est un peu élevé mais pas impossible. Ça me paraît pas excessif en tous cas. Check avec ton électricien, il pourra confirmer.
Posted: Mon 06 Aug, 2012 10:50
by bush pilot
merlin2340 wrote:Jacques3012 wrote:J'ai pris une lecture de consommation tous les hangars à OFF et c'est 1,65 ampères qui est consommé. Le transfo est un 25 kva. alimenté sur le 220 volts, ça voudrais dire que le wattage consommé à l'heure est de 363 watts, est-ce bien cela :?: :?: :?: Après 3 heures, c'est plus d'un kilowatts qui est consommé donc 8,712 kilowatts par jour, à environ .08 cents du kilowatt, c'est environ 70 cents par jour, 21,00$ par mois.
Ça vous semble exact mes calculs :?: :?:
Impossible de fermer le disjoncteurs principal, certains ont des frigos :wink: pour l'eau en bouteille bien sûr :)
Jacques3012
:D
:D
Jacques,
Est-ce que tu te poses réellement ces questions là pour 21$ par mois divisé à quatre????
Steeve
Posted: Mon 06 Aug, 2012 20:16
by Jacques3012
:?: :?: :?:
Jacques3012
Posted: Mon 06 Aug, 2012 21:49
by bush pilot
c est simplement qua 21 $ par mois a quatre ca fait pas grand chose
mais c est tout de meme 21 $
et c est de largent gaspillé qui ne vous servira a rien a part d avoir lelectricité
en fait ce sont , comment dire ... des cout , résiduel.
il en a plein , partout. le transformateur de la ligne créé une perte en champ magnétique et en chaleur.
ton video a la maison,ta télé , l ordinateur et presque tout ce qui est électrique on des cout de base, meme lorquil ne fonctionne pas . pour quil ne coute vraiment rien , il faut les débranché. voila tout
c est malheureux mais c est ainsi
ta ligne electrique avec sont transfo c est pareil, c est juste qu abituellement c est hydro qui défrais cette perte puisque le compteur est placé en aval du tranfo.
pas un spécialiste, mais c est a peu pres cela
Pierre
Posted: Tue 07 Aug, 2012 14:53
by FlyROM
Est-ce dû au fait qu'on augmente et rabaisse la tension ????
Normalement non, il pourrait y avoir une perte max d'environ 10 % max.
PS: c'est les infos que j'ai obtenu avec mes confrères ing..
Il possible qu'il y aie un régulateur de tension ( en lieu de ton 1er transfo) qui soie installé en amont des points de raccordements ( clients) qui lui s'assure que la tension soie toujours au niveau requis par les conditions de service ( souvent c'est installé lorsque les installations sont une peu plus loin du poste de distribution).
Une question, est-ce que tu est sur que vous êtes chargées pour la consommation du compteur "HQ"... car il se peut que le 2iem compteur ne soie là que pour identifier les pointes de consommation ( souvent 2 fois par année). Il n'est pas réaliste de calculer les pointes simplement en additionnant les charges de vos compteurs.
Il faudrait avoir un peu plus d'info pour être en mesure de répondre précisément. Exemple: Comment le tout est installé et le type d'équipement. Es-tu capable de me faire parvenir le LCLCL ( placard Jaune avec lettres (L) et chiffres (C) noir.
Flyrom
... un hydroquébecois...
:wink: